Moderador: Grupo Moderador
palio_calenton escribiste:puedo hacerte una consulta cuasi filosofica hernan?
Supongamos que tenes un equipo de aire puesto a 26 grados, y pones el otro a 27 grados, no sería logico que el de 27 corte primero o "prematuramente" ???. Aclaro un temilla, los sensores son un masomenometros, generalmente un ntc de poca precision y por ello aunque pongas los 2 aires a 26, siempre habra uno que actua a 25.5 y otro a 26.5. y por lo tanto uno trabaja mas que otro.
Pregunto esto porque no vaya a ser que no tengas un problema real, sino simplemente de set point.
El_Autentico_Hernan escribiste:Y yo voy a hacerte otra pregunta metepuistica: Vos no sos inquilino? QUe dice (si es que dice) el propietario? (Ah... que no te contesta porque esta en el jacuzzi... ta bien,. disculpa...)
kaesar6 escribiste:Una maquina electrica, es un animal muy bruto pero con un objetivo claro en su diseño, es una carga, debe consumir una determinada cantidad de energía y se autodestruira si es necesario para cumplir su cometido.
Hernan estas por debajo del 10% de baja tensión, eso quema muchos artefactos, ¿por que? por que el bicho es que tira frio disipa X cantidad de watts, eso es X= E X I X cosfi, como es una relación directa de los dos primeros factores(el tercero es de diseño de la maquina), si baja la tensión un 5% aumentara la corriente un 5%, y el térmico sensa corriente , ese es tu problema.
Tas hablando de valores realmente muy bajos.
Medí en el sotano, quizás el tema sea compartido, parte de la red y parte de la red domiciliaria, soluciona ambas, carta a edesur o edenor y al enre
Volver a "Calentate y enfriate"
Usuarios navegando por este Foro: CommonCrawl [Bot] y 0 invitados