Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Tendido de red eléctrica, Reparación de las mismas, Normativas, ¿el marrón es vivo o es neutro?, Bajo consumo vs. incandescente; y todo lo que use electrones circulantes.

Moderador: Grupo Moderador

Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor Elmarcelo » 25 Ene 2013 23:46

queria comentarles estas propagandas que se ven mucho en la web, supuestamente enchufas uno de estos aparatitos en tu casa y vas a tener un ahorro de un 35% o 40% en tu consumo electrico.......alguien lo conoce o es puro verso..?

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 500-kw-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-real-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -menos-_JM

en los avisos adjuntan un video para demostrar con un amperimetro como baja el consumo al conectarse.......

Video from : youtube.com
.
Avatar de Usuario
Elmarcelo
Empezando a meter los dedos...
Empezando a meter los dedos...
 
Mensajes: 113
Registrado: 17 Ene 2013 00:03
Gnc / Gnv: Si
Vehiculo: Renault
Modelo: 19
A: 1998

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor palio_calenton » 26 Ene 2013 14:01

Solo es un corrector de fase.
Todas las oligarquías del pasado han perdido el poder porque se anquilosaron o por haberse reblandecido excesivamente. Se hacían estúpidas y arrogantes, incapaces de adaptarse, y eran vencidas, o se volvían liberales y cobardes, haciendo concesiones cuando debieron usar la fuerza y también fueron derrotadas. Es decir, cayeron por exceso de conciencia o por pura inconsciencia.
El gran éxito del Partido es haber logrado un sistema de pensamiento en que tanto la conciencia como la inconsciencia pueden existir simultáneamente. Y ninguna otra base intelectual podría servir para asegurar la permanencia.
Si uno ha de gobernar siempre, es imprescindible que desquicie el sentido de la realidad. Porque el secreto del gobierno infalible consiste en combinar la creencia en la propia infalibilidad con la facultad de aprender de los pasados errores.
No es preciso decir que los cultivadores del doblepensar son aquellos que lo inventaron y saben perfectamente que este sistema es la mejor organización del engaño.
Avatar de Usuario
palio_calenton
Posteador compulsivo
Posteador compulsivo
 
Mensajes: 6714
Registrado: 02 Dic 2009 19:49
Ubicación: Floresta-Cap Fed
Gnc / Gnv: Si
Vehiculo: Volkswagen
Modelo: Quantum
A: 1994

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor marcelo405 » 26 Ene 2013 16:41

De lo unico que te salva es queno te cobren multa por factor de potencia bajo..... el consumo no cambia
Marcelo
Peugeot 405 sri 91
Tmasetto Achile ST?
Inflex 60L
Mezclador ?
*allá* (Q.E.P.D)
Imagen
Avatar de Usuario
marcelo405
Veni que te explico!
Veni que te explico!
 
Mensajes: 2111
Registrado: 13 Dic 2006 05:48
Ubicación: Remedios de Escalada
Vehiculo: Peugeot
Modelo: 405 sri abs
A: 1991

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor Zermelo » 26 Ene 2013 19:21

Alguien puede explicar de qué se trata?
Imagen
R11 TS '92 - 1.6
GNCero desde febrero/05
ProGas desde el 14/12/2005!!
Reductor GasPetro MAX (...con los días contados!)
Tubo 65L
Avatar de Usuario
Zermelo
Copado con el foro
Copado con el foro
 
Mensajes: 1999
Registrado: 13 Dic 2006 00:31
Ubicación: afuera del concejo. y muy feliz por eso!!!
Vehiculo: Renault
Modelo: 11 TS
A: 1992

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor CosaGaucha » 27 Ene 2013 00:36

Zermelo escribiste:Alguien puede explicar de qué se trata?


Es un tema en el Marcos de la electricidad... :roll:
el tero de Pavlov escribiste:Hay gente convensidísima que cree que decir "mi ford le rompe el culo a cualquier chevy" es hablar de mecánica.
Avatar de Usuario
CosaGaucha
Consumidor Indiscrim. de Tatúcarreta
Consumidor Indiscrim. de Tatúcarreta
 
Mensajes: 7411
Registrado: 14 Dic 2006 11:47
Ubicación: Cap. Federal.... :S
Gnc / Gnv: Si
Vehiculo: No Posee
A: 0

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor marcelo405 » 28 Ene 2013 08:35

Zermelo escribiste:Alguien puede explicar de qué se trata?


Lo del articulo? Un medidor de energia domiciliaria comun solo mide potencia activa, lo que hace el aparato ese es bajar la potencia reactiva, por lo tanto, solo te corrige el factor de potencia (coseno fi)que es la relacien entre ambas potencia y cuanto mas alto es su valor ( entre 0 y 1) mejore es la relacion y menor el la potencia reactiva. Por eso no te cambia el consumo en la boleta.[smilie=icon_saludo.gif] [smilie=icon_saludo.gif]
Marcelo
Peugeot 405 sri 91
Tmasetto Achile ST?
Inflex 60L
Mezclador ?
*allá* (Q.E.P.D)
Imagen
Avatar de Usuario
marcelo405
Veni que te explico!
Veni que te explico!
 
Mensajes: 2111
Registrado: 13 Dic 2006 05:48
Ubicación: Remedios de Escalada
Vehiculo: Peugeot
Modelo: 405 sri abs
A: 1991

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor palio_calenton » 28 Ene 2013 09:01

marcelo ha dado la mejor explicacion y la mas sencilla que se puede.
La real explicacion está dada en los números imaginarios.... no se si alguien recuerda. Esos numeros que no estan en la recta numérica.

Cuando tu consumo se aleja de dicha recta numérica la compania de luz te comienza a poner una multa. Antiguos medidores viejos median distinto con cargas de distinto coseno PHI. Eran épocas donde el empleado de la compania pasaba casa por casa midiendo dicho coseno. Los modernos ya lo miden en forma permanente y se lo acusan al lecturista inmediatamnte, para la correspondiente multa.
Todas las oligarquías del pasado han perdido el poder porque se anquilosaron o por haberse reblandecido excesivamente. Se hacían estúpidas y arrogantes, incapaces de adaptarse, y eran vencidas, o se volvían liberales y cobardes, haciendo concesiones cuando debieron usar la fuerza y también fueron derrotadas. Es decir, cayeron por exceso de conciencia o por pura inconsciencia.
El gran éxito del Partido es haber logrado un sistema de pensamiento en que tanto la conciencia como la inconsciencia pueden existir simultáneamente. Y ninguna otra base intelectual podría servir para asegurar la permanencia.
Si uno ha de gobernar siempre, es imprescindible que desquicie el sentido de la realidad. Porque el secreto del gobierno infalible consiste en combinar la creencia en la propia infalibilidad con la facultad de aprender de los pasados errores.
No es preciso decir que los cultivadores del doblepensar son aquellos que lo inventaron y saben perfectamente que este sistema es la mejor organización del engaño.
Avatar de Usuario
palio_calenton
Posteador compulsivo
Posteador compulsivo
 
Mensajes: 6714
Registrado: 02 Dic 2009 19:49
Ubicación: Floresta-Cap Fed
Gnc / Gnv: Si
Vehiculo: Volkswagen
Modelo: Quantum
A: 1994

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor MultiLAN » 28 Ene 2013 09:57

Yo creo que debe de haber más del 50% de los medidores antiguos a disco, solo las instalaciónes nuevas tienen digitales. Por otro lado, excepto que tengas 10 tubos fluorescentes en tu casa, motores grandes o cosas por el estilo, sería raro que tengas un coseno fi muy corrido de los 0.8
"Saca el dinero del bolsillo para llenar tu mente que tu mente luego llenará tus bolsillos"
Avatar de Usuario
MultiLAN
Hipercalificado en Redes
Hipercalificado en Redes
 
Mensajes: 4470
Registrado: 12 Oct 2007 16:41
Ubicación: Mataderos, Capital Federal - BS.AS - Argentina
Vehiculo: Volkswagen
Modelo: Gol Power 1.6 A.A/DH
A: 2005

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor marcelo405 » 28 Ene 2013 09:59

Generalmente te corres del 0.8 inductivo cuando tenes muchos tubos con balastos viejos y electrodomesticos antiguos, los nuevos ya vienen corregidos.
Marcelo
Peugeot 405 sri 91
Tmasetto Achile ST?
Inflex 60L
Mezclador ?
*allá* (Q.E.P.D)
Imagen
Avatar de Usuario
marcelo405
Veni que te explico!
Veni que te explico!
 
Mensajes: 2111
Registrado: 13 Dic 2006 05:48
Ubicación: Remedios de Escalada
Vehiculo: Peugeot
Modelo: 405 sri abs
A: 1991

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor Elmarcelo » 28 Ene 2013 13:28

en el caso de mi domicilio, logre reducir el consumo al instalar los nuevos focos de bajo consumo.......realmente funcionan....

Imagen
.
Avatar de Usuario
Elmarcelo
Empezando a meter los dedos...
Empezando a meter los dedos...
 
Mensajes: 113
Registrado: 17 Ene 2013 00:03
Gnc / Gnv: Si
Vehiculo: Renault
Modelo: 19
A: 1998

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor Zermelo » 28 Ene 2013 13:39

me encanta cómo hablan de phi como si uno supiera de qué se trata... para mí es una letra!

a ver cómo se juntan los jugadores: están hablando de números complejos, phi, su coseno, potencia activa y potencia reactiva...

cómo encajarían en esta ecuación?

a + i b = r . (cos phi + i sen phi)
Imagen
R11 TS '92 - 1.6
GNCero desde febrero/05
ProGas desde el 14/12/2005!!
Reductor GasPetro MAX (...con los días contados!)
Tubo 65L
Avatar de Usuario
Zermelo
Copado con el foro
Copado con el foro
 
Mensajes: 1999
Registrado: 13 Dic 2006 00:31
Ubicación: afuera del concejo. y muy feliz por eso!!!
Vehiculo: Renault
Modelo: 11 TS
A: 1992

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor Zermelo » 28 Ene 2013 13:48

Bueno, Google despejó un poco mi duda:

Haciendo...

P = potencia activa
Q = potencia reactiva
S = P + i Q

... resulta que el "factor de potencia" es P /mod(S) = cos phi, donde phi es el argumento del complejo S.
Imagen
R11 TS '92 - 1.6
GNCero desde febrero/05
ProGas desde el 14/12/2005!!
Reductor GasPetro MAX (...con los días contados!)
Tubo 65L
Avatar de Usuario
Zermelo
Copado con el foro
Copado con el foro
 
Mensajes: 1999
Registrado: 13 Dic 2006 00:31
Ubicación: afuera del concejo. y muy feliz por eso!!!
Vehiculo: Renault
Modelo: 11 TS
A: 1992

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor Elmarcelo » 28 Ene 2013 13:54

resumiendo, ese aparatito que venden no te sirve para nada entonces....... :mrgreen:
.
Avatar de Usuario
Elmarcelo
Empezando a meter los dedos...
Empezando a meter los dedos...
 
Mensajes: 113
Registrado: 17 Ene 2013 00:03
Gnc / Gnv: Si
Vehiculo: Renault
Modelo: 19
A: 1998

Re: Economizador de Energia, Verdad o Mito..?

Notapor marcelo405 » 28 Ene 2013 14:09

Zermelo escribiste:Bueno, Google despejó un poco mi duda:

Haciendo...

P = potencia activa
Q = potencia reactiva
S = P + i Q

... resulta que el "factor de potencia" es P /mod(S) = cos phi, donde phi es el argumento del complejo S.


Correcto, de esa ecuacion la distribuidora solo te cobra P, pero esta obligada a entregar S, por lo tanto te obliga a que el valos de Q sea minimo cos 0.8....
Marcelo
Peugeot 405 sri 91
Tmasetto Achile ST?
Inflex 60L
Mezclador ?
*allá* (Q.E.P.D)
Imagen
Avatar de Usuario
marcelo405
Veni que te explico!
Veni que te explico!
 
Mensajes: 2111
Registrado: 13 Dic 2006 05:48
Ubicación: Remedios de Escalada
Vehiculo: Peugeot
Modelo: 405 sri abs
A: 1991


Volver a "Letricidá hogareña"



¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: CommonCrawl [Bot] y 0 invitados