Notapor el_michino » 15 Ene 2015 14:04

Buenos dias a todos!!
Esta vez tengo una duda que planteo asi:
Actualmente no tengo puesta a tierra.
Tengo una termomagnetica de 32A en el pilar (cable de 4mm), de 25A general(cable de 2.5mm) y de 15A(cable de 2.5mm) exclusiva para el AA de 3000 frigorias.
Voy a poner un estabilizador de tension para todo y puesta a tierra, la pregunta es, está OK el cable de 4mm para el consumo de la casa + AA? lo uno con otro cable de 4mm para ir y volver del estabilizador.
Que seccion de cable uso para llegar del tablero general a la jabalina?
Que medida de corrugado tengo que poner para pasar los 4 cables + 1 de PAT?

Saludos!!!!! :help:
el_michino
Ahamm!! conque aca esta la alta!!
Ahamm!! conque aca esta la alta!!
 
Mensajes: 62
Registrado: 21 Jul 2014 12:16
Gnc / Gnv: No
Vehiculo: Fiat
Modelo: Siena EL
A: 1998

Re: Consulta seccion cables

Notapor kaesar6 » 15 Ene 2015 14:32

el a/a lo haria individual desde el tablero. la tierra minima es de la seccion que tenes como ramal general en tu casa, en terminos practicos, un conductor que sea capaz de vacuar todas las cargas que circulan por el vivo, si pones un conductor fino, tendras una tierra resistiva, si tenes disyuntor seguro funcione como gatillo, pero si falla no va a evacuar toda la descarga por ende el riezgo de contacto indirecto sigyue firme
all we are is dust in the wind...no lo olvides
Avatar de Usuario
kaesar6
Maestro Yoda
Maestro Yoda
 
Mensajes: 14758
Registrado: 31 Ene 2010 23:08
Ubicación: PROXIMAMENTE EL BORDA
Vehiculo: Ford
Modelo: taunus gxl, 2.3, leva martore,
A: 1974

Re: Consulta seccion cables

Notapor Pana » 15 Ene 2015 16:45

Siempre es mejor seccionar los consumos.

Los AA si puede ser con su propio tendido mejor, y si es 4mm2 aun mejor, aunque los equipos modernos (clase A; A+) consumen poco.
Si en la casa no tenes consumos destacables con 2,5mm2 estarías bien (salvo que desde la acometida hasta la casa haya mas de 100 mts), pero si tenes digamos horno y ducha eléctrico o halogenos grandes estas justo.
La sección mínima de conductor a jabalina es 2,5mm2, la ubicación de la jabalina deber ser contigua al medidor (normativa) y no esta demás tener otra dentro de la casa.
El valor ideal R de la jabalina debe ser del 4Ω y no superior a 10Ω (en algunas provincias se exige el protocolo de PAT).

El conducto corrugado puede ser 3/4" o 7/8", algunas cajas metálicas son tan berretas que no podes poner el conector de 7/8" atento a eso, no recuerdo cual era el corrugado homologado, creo que era el gris... [smilie=icon_pensando.gif]

¿Vas a poner estabilizadores para toda la casa? ¿de que tipo por pasos o ferroresonante?
¿O electrónicos para algunos aparatos específicos?
    Got Milk...?
Imagen

"La diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve..."

"Tanto mayor es la velocidad de la luz a la del sonido, que ciertas personas nos parecen brillantes...
Hasta que escuchamos las pelotudeces que dicen."


Corsa 1.6 2001 GLS 8V Lucifer
GOL 1.6 Gastrópodo sindical
Avatar de Usuario
Pana
Loco suelto...
 
Mensajes: 1835
Registrado: 28 Ene 2014 16:34
Gnc / Gnv: No
Vehiculo: Volkswagen
Modelo: Gol 1.6 la tristeza con ruedas
A: 2016

Re: Consulta seccion cables

Notapor Rafael » 16 Ene 2015 01:01

Para conductores o cables normalizados -IRAM-, en la teoría se calcula 5 Amperes , por mm2 de conductor, o 1000 W por mm2 de conductor.
Saludos.
Cualquiera puede ponerse furioso...eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, y de la forma correcta... eso no es fácil. ARISTOTELES.
Rafael
Asesor en Reparaciones Generales
Asesor en Reparaciones Generales
 
Mensajes: 906
Registrado: 15 Dic 2006 20:44
Ubicación: 408 msnm


Volver a "Letricidá hogareña"



¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: CommonCrawl [Bot] y 0 invitados